你現在的位置:首頁 > 新聞中心

變頻器能不能配漏電保護?

發布時間:2016-06-24 08:34:08瀏覽次數:2222

  使用變頻器時,決不能使用漏電保護器。這是變頻器使用的一大原則。

  有些客戶在使用變頻器時,為變頻器選了相應的漏電保護器。最后的結果是:變頻器一起動,漏電保護器就動作,系統根本無法運行。   

  為什么呢?  

  漏電保護器的原理是,零序電流為零。而使用變頻器時,零序電流不可能為零。

  變頻器輸出側為PWM波,電機電纜與大地之間有長電纜的電容效應,使用帶屏蔽層的電纜時,電容效應更加明顯。在變頻器工作時,電容在充放電,有電流通過電容流入大地,并從進線側的接地線再流回變頻器,形成電流回路。如果在進線側使用了漏電保護器,那么它會動作,切斷系統運行。所以,不要為你的變頻器配漏電保護器了。如果要保證安全,做好設備接地就行了。   


案例: 

  一臺18.5KW鍋爐引風機安裝一臺18.5KW的變頻器,變頻器安裝好后一啟動,配電房分閘就跳,原來配電房每路都安裝了漏電保護器(200mA動作,30mA脈沖)。要求客戶拆除漏電保護遭拒絕,后將載波頻率調到1KHz,改變變頻器啟動方式仍未能解決,最后懷疑電機的電源線有漏電,因其長度有20米左右且埋于地下,但要求客戶更換也有困難(其原先工頻使用正常)。   


問:有沒有什么簡單有效的解決方法?  

答:由于漏電保護器一般檢測到三相不平衡度為%20以上就會跳保護,當安裝變頻器后三相不平衡度一般會超過%50以上, 所以漏電保護器肯定會跳。   

下面出幾種方法:  

方法一:漏電保護器上一般會有一個調節器,把調節器調大即可; 

方法二:把漏電保護器更換為變頻器專用漏電保護器,市面上有賣變頻器專用漏電保護器的。 

方法三:增大設備負載,也就是馬達負載,變頻器在啟動時漏電流就不會很大了。 

方法四:把漏電保護器短接掉


佛山變頻器廠家,變頻器業務請聯系:

聯系電話:0757-26620381,13690528198董先生 ? ?QQ:2381635929

佛山信杰電氣有限公司?微信公眾號 



信杰阿里巴巴網站